1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按c计算。a.+2%b.+3%c.+5%2、10kv及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试下面是小编为大家整理的电气工程师《发输变电》模拟题和答案,供大家参考。
1、 某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按 c 计算。
a.+2% b.+3% c.+5%
2、 10kv及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为b。
a、1--3年 b、1--5年 c、1--10年 d、1--12年
3、 下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是b。
a、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在
b、2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间
c、电能表应在额定的电压和频率下使用
d、电能表必须垂直安装
4、 供用电设施计划检修时,对35kv及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过a次;对10kv供电的用户,每年不应超过c次。
a、1 b、2 c、3 d、5
5、 专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为a。
a.用户事故 b.用户影响系统事故 c.线路停电事故
6、 在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担b差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按g计算。
a、一倍 b、二倍 c、三倍 d、五倍
e、一个月 f、二个月 g、三个月 h、六个月
7、 三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是 b 。
a.增加单相接地电流 b.防止烧损家电 c.降低接地电阻
8、 当两只单相电压互感器按v/v接线,二次线电压uab=100v,ubc=100v,uca=173v,那么,可能电压互感器a。
a.二次绕组a相或c相极性接反 b.二次绕组b相极性接反
c.一次绕组a相或c相极性接反 d.二次绕组b相极性接反
9、 互感器或电能表误差超出允许范围时,供电企业应以a误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换表后投入之日起至误差更正之日止的e时间计算。
a. 0 b. 允许 c.±10% d.1/3 e.1/2 f.1/5
10、 在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压。 c
a.故障点距母线越近,电压越高
b.故障点距母线越近,电压越低
c.不管距离远近,基本上电压一样高
11.平行的两根载流直导体,当通过的电流方向相反时,两导体将呈现出b。
a 互相吸引;
b 互相排斥;
c 互不反应。
12.电容器的b不能发生突变。
a 充电电流;
b两端电压;
c 储存电荷。
13.如果两个同频率的交流电的相位角,分别为φ1和φ2,其φ1-φ2<90 o时,称做c。
a 两个正弦量同相;
b 第2个正弦量超前第1个正弦量;
c 第1个正弦量超前第2个正弦量。
14.电阻值不随电压,电流的变化而变化的电阻称为b。
a 等效电阻;
b 线性电阻;
c 非线性电阻。
15.用隔离开关可以直接拉合b。
a 35kv10a负荷;
b 110kv电压互感器;
c 220kv空载变压器。