1、建筑的BCD等设置地点应设置相应的永久性固定标识。A.室内消火栓B.室外消火栓C.阀门D.消防水泵接合器2、下列ABD建筑应设置DN65的室内消火栓。A.建筑占地面积大下面是小编为大家整理的一级消防工程师《综合能力》多项选择题含答案,供大家参考。
1、建筑的 BCD 等设置地点应设置相应的永久性固定标识。
A.室内消火栓
B.室外消火栓
C.阀门
D.消防水泵接合器
2、下列 ABD 建筑应设置DN65的室内消火栓。
A.建筑占地面积大于300m2的厂房
B.体积大于5000m3的车站
C.超过2000个座位的礼堂
D.超过5层或体积大于10000m3的办公楼
3、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有 BCD 。
A、单层建筑和多层建筑
B、高层工业建筑
C、甲、乙类厂房
D、高架库房
4、消防用水可由 ABCD 供给。
A、城市给水管网
B、河塘
C、江河
D、消防水池
5、室内消防给水管道的布置应符合下列 ABCD规定:
A、高层厂房仓库应设置独立的消防给水系统
B、室内消防竖管直径不应小于DN100
C、室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置
D、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器
6、消防水箱的设置应符合下列规定: ABCD。
A、重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位
B、消防水箱应储存10min 的消防用水量。
C、消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施
D、发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱
7、符合下列规定之一的,应设置消防水池: AB 。
A、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量
B、市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s
C、市政给水管道为枝状或只有2条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s
D、市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于20L/s
8、ABC建筑可不设置室内消火栓。
A、存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物
B、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其他建筑
C、建筑占地面积200m2的厂房
D、体积大于5000m3的旅馆
9、 ACD水枪的充实水柱不应小于10m。
A、甲、乙类厂房
B、高层厂房
C、层数超过6层的公共建筑
D、层数超过4层的厂房
10、室外消防给水管道的布置应符合下列规定:ABCD。
A、室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状
B、向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求
C、环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个
D、室外消防给水管道的直径不应小于DN100
11、室内消火栓的布置应符合下列规定: ACD。
A、除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓
B、消防电梯间前室内不应设置消火栓
C、单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓
D、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25.0m
12、消防水池的设置要求为 ABCD。
A、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m
B、消防水池取水口或取水井与建筑物水泵房除外的距离不宜小于15m
C、消防水池与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m
D、消防水池与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m
13、室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘等应ABCD 。
A、齐全完好
B、无锈蚀、渗漏
C、接口、垫圈完整无缺
D、水带长度符合要求
14、室内消火栓外观检查包括 ABCD。
A、消火栓箱应有明显的标志
B、箱门开关应灵活,开度符合要求
C、四周的装修材料颜色与箱门的颜色应有明显区别
D、箱门不应被装饰物遮掩
15、 ABC 等不得用于室内消防系统。
A、聚乙烯类管道
B、聚氯乙烯类管道
C、铝塑复合管
D、钢管
16、目前消防管道工程常用的连接方式有ABCD。
A.螺纹链接
B.焊接连接
C.法兰连接
D.沟槽连接
17、室内消火栓按栓阀数量可分为BD。
A.单出口室内消火栓
B.单栓阀室内消火栓
C. 双出口室内消火栓
D.双栓阀室内消火栓
18、消防炮系统按喷射介质可分为 ACD 。
A、水炮系统
B、气体系统
C、泡沫系统
D、干粉系统
19、水炮系统喷射水灭火剂的固定消防炮系统,主要由ABCD等组成。
A、消防泵组
B、管道、阀门
C、水炮、动力源和控制装置
D、水源
20、干粉炮系统喷射干粉灭火剂的固定消防炮系统,主要由ABCD等组成。
A、干粉罐
B、氮气瓶组
C、干粉炮、动力源和控制装置
D、管道、阀门
[一级消防工程师《综合能力》多项选择题含答案]相关文章:
推荐访问:多项 选择题 综合能力 一级消防工程师《综合能力》多项选择题含答案 一级消防工程师《综合能力》多项选择题含答案 2016年一级消防工程师综合能力真题解析 消防工程综合能力试题 2016消防综合能力真题及解析
【一级消防工程师《综合能力》多项选择题含答案】相关文章: